Hi,
tauchst du denn in den Alfred Rohdaten (alfred-json -z -r 158) auf? Z.B. auf einem anderen Knoten oder auf einem Superknoten?
Dann müsste man mal schauen, ob dem ffmap-backend eventuell doch irgendetwas fehlt.
Gruß Jan-Marten
Am 29.11.2014 um 22:34 schrieb Michael Tremer:
Hi,
es gibt also auch keine Pflichtfelder... Hmm.
Freifunk Ruhrgebiet sendet die Daten zusätzlich gzip-komprimiert. Trotzdem tauche ich in der Liste nicht auf ([1] und [2]).
Was könnten die Gründe dafür sein?
-Michael
[1] http://map.freifunk-ruhrgebiet.de/list.html [2] http://map.freifunk-ruhrgebiet.de/alfred/alfred.html
On Thu, 2014-11-27 at 19:35 +0100, Jan-Marten Brüggemann wrote:
Am 27.11.2014 um 17:44 schrieb Michael Tremer:
Hi!
@Jan-Marten: Muss das Schema denn zwingend so aussehen oder können auf Felder weggelassen werden?
Einige der Informationen fallen natürlich ja raus für IPFire. Sowas wie "hardware" -> "model" oder "software" -> "autoupdater" zum Beispiel...
Hi,
Es müssen nicht alle Felder gefüllt werden.
Bei Hardware könnte man eventuell CPU-Modell oder sowas rein schreiben.
Contact kann nützlich sein, wenn ein Knoteninhaber erreicht werden muss (weil sein Knoten mist macht, oder ähnliches), das ist in der Gluon-Firmware auch einfach nur ein Textfeld für Freitext.
Location ist natürlich wichtig, wenn man auf der Karte angezeigt werden will.
Ansonsten sind natürlich die Informationen unter "network" wichtig, und eventuell auch die unter "software". (autoupdater natürlich ausgenommen)
Die statistischen Informationen in Option 159 sind nice-to-have, für die Statistiken, aber nicht unbedingt notwendig.
Gruß Fussel